Ну нам поставили этот котёл. Но не объяснили как настраивать его. Платили специалисту отдельно. Так и не поставили на котёл группу безопасности - специальную канистру стволов и подключённым шлангом. Котёл НЕ СЖИГАЕТ ВЕСЬ УГОЛЬ. 5% все равно падает в зольник. Котел очень капризный. Очень. И пока что не показательна его экономичность. Зима стоит крайне тёплая. Но в принципе на 25-30% пока что экономнее если судить по самым холодным прошедшим периодам.
Нам поставили IQ котел 20 квт. Котел вообще не капризный, работает прекрасно. Ест любой калиброванный уголь. Настраивается легко. Если пересыпает топливо - поставьте время подачи поменьше, а паузу между подачами побольше. Например 10 секунд подача, 100 секунд пауза. По сравнению с моим прошлым неудачным котлом Buderos- как в сказку попал. Группу безопасности вам не могли не поставить - это сбросной клапан, манометр и воздухоодводчик. А то что вы называете группой безопасности - это система пожаротушения шнека подачи топлива. Ее ставит отдельный человек. Позвоните им по 8800 - решат проблему.
Немного не понятно из вашего рассказа. У котла есть регулировки подачи топлива и обороты вентилятора или нет? Или вы не можете отрегулировать подачу топлива?
То, что результата от замены одного дыма на другой нет хорошо видно по жестком угольному дыму который был в городе например с 1 по 8 января. Можно было топор в воздухе вешать.
Группу безопасности вам не могли не поставить - это сбросной клапан, манометр и воздухоодводчик. А то что вы называете группой безопасности - это система пожаротушения шнека подачи топлива. Ее ставит отдельный человек. Позвоните им по 8800 - решат проблему.